1. Уважаемые форумчане! Убедительная просьба, используйте наиболее подходящие темы для своих сообщений. Спасибо за понимание.
    Скрыть объявление

WiFi Автоматика для пивоварни на ESP8266

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем HBPro, 23 авг 2015.

  1. HBPro

    HBPro Admin Команда форума

    Регистрация:
    10.02.2012
    1.102
    398
    :компик:Мы не стоим на месте, мы развиваемся и пытаемся идти в ногу со временем. :)
    Представляем Вашему вниманию

    Репозиторий проекта - Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!.

    Wiki - Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Все ошибки и пожелания по данной автоматике отправляем на почту incoming+HBPro/Uniholic_v3@gitlab.com. Обязательно будем устранять и развивать :компик:.

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!




    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!
     

    Вложения:

  2. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    Обратная связь по первому датчику, остальные в режиме отображения. Работа с колонной в планах.

    Оптимально для клона 50 1 15. По инструкции подумаем.

    Если питать через micro-usb модуля то + нужно брать с Vusb, а если питать через вход на плате расширения, то с +5V
     
  3. sechevoy

    sechevoy Участник

    Регистрация:
    15.05.2017
    43
    1
    А для ПВК с полной рубашкой пойдёт?
     
  4. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    нет, у ПВК гораздо большая инерционность, надо отдельно экспериментировать
     
  5. sechevoy

    sechevoy Участник

    Регистрация:
    15.05.2017
    43
    1
    В какую сторону?
     
  6. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
  7. Константин Назаров

    Константин Назаров Active Member

    Регистрация:
    13.01.2017
    388
    45
    у меня инерционность 1,4 градуса. вообщем тут трудностей никаких, вот только бы работу насоса поправить по время нагрева по заданным паузам для пвк.
     
  8. sechevoy

    sechevoy Участник

    Регистрация:
    15.05.2017
    43
    1
    Если дам больше информации для настройки PID:
    - ПВК хорошо утеплён
    - тэн 3 кВт
    - на затирание рубашку наполняю полностью, на кипячение по уровневому крану
    - обычно варю 20-25 л пива
    почитал, что Кp желательно увеличить до 100, Ki =0, Кd - особо не влияет, можно также =0

    я хоть в правильном направлении рассуждаю?

    З.Ы. насос при затирании работает постоянно от включения
     
  9. HBPro

    HBPro Admin Команда форума

    Регистрация:
    10.02.2012
    1.102
    398
  10. sechevoy

    sechevoy Участник

    Регистрация:
    15.05.2017
    43
    1
    Хотелось бы обсудить некоторые алгоритмы автоматики до их внесения в репозиторий. Мне видятся полезными следующие функции:
    1. Во время нагрева на этапе кипячения (грубо говоря с 78 градусов до 100) нужно использовать 100% мощности, а далее при закипании уже мощность установленную в настройках.
    2. Сохранять мощность нагрева на этапе кипячения в конкретный рецепт. Связано с разным пенообразованием в различных рецептах.
    3. Сделать немного длиннее оповещение о внесении хмеля. 3 коротких сигнала маловато.
    4. Сделать оповещение для внесения ирландского мха или таблеток Whirlfloc.
    5. Изменить на дисплее пиктограмки насоса, тэна и клапана. (Чисто с эстетической точки зрения, не обязательно).
     
  11. vasamb Jeronimo

    vasamb Jeronimo Новенький

    Регистрация:
    10.01.2017
    4
    0
    Имя:
    Василий
    Здравствуйте! А если подключать 2 насоса нужно 2 релюхи, или сажать все на одну?
     
  12. HBPro

    HBPro Admin Команда форума

    Регистрация:
    10.02.2012
    1.102
    398
     
  13. vasamb Jeronimo

    vasamb Jeronimo Новенький

    Регистрация:
    10.01.2017
    4
    0
    Имя:
    Василий
  14. Юрий87

    Юрий87 Участник

    Регистрация:
    24.08.2017
    48
    1
    Имя:
    Юрий
    Добрый вечер, а как сделать, что бы варка начиналась с 95 градусов, а не со 100?
     
  15. МихаилС

    МихаилС Новенький

    Регистрация:
    14.06.2017
    12
    1
    Имя:
    Михаил
    Уже был вопрос - если до 100 не доходит, то через какое то время отсчёт варки начинается вроде с 92
     
  16. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    Юрий87 отсчет варки начинается сразу при 98 или через 10 минут после 90 градусов. Данный параметр неизменяемый.
     
  17. Юрий87

    Юрий87 Участник

    Регистрация:
    24.08.2017
    48
    1
    Имя:
    Юрий
  18. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    Чем была вызвана потребность настройки?
     
  19. Юрий87

    Юрий87 Участник

    Регистрация:
    24.08.2017
    48
    1
    Имя:
    Юрий
    Ну для набора до 100 градусов мне нужно кипятить на полную мощность, потому как крышка открыта, а при таком раскладе получается очень бурное кипение и сусло начинает убегать из кастрюльки
    --- сообщения объединены, 18 мар 2018, дата первого сообщения: 18 мар 2018 ---
    А если через 10 минут само начинает отсчёт, то их тогда необходимо закладывать сразу (немного не удобно)
     
    Pererro нравится это.
  20. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    Вот по этому и добавлен внутренний таймер. Жесткая задача температуры кипения для старта отсчета это наследие ArdBird.

    через 10 минут после набора 90 градусов. Исходя из нормального нагрева градус в минуту, расхождение с реальным временем закипания будет минимально, дополнительно закладывать ничего не нужно.
     
  21. Юрий87

    Юрий87 Участник

    Регистрация:
    24.08.2017
    48
    1
    Имя:
    Юрий
    Ясно, спасибо