1. Уважаемые форумчане! Убедительная просьба, используйте наиболее подходящие темы для своих сообщений. Спасибо за понимание.
    Dismiss Notice

WiFi Автоматика для пивоварни на ESP8266

Discussion in 'Автоматика' started by HBPro, Aug 23, 2015.

  1. HBPro

    HBPro Admin Staff Member

    Joined:
    10.02.2012
    1,102
    397
    :компик:Мы не стоим на месте, мы развиваемся и пытаемся идти в ногу со временем. :)
    Представляем Вашему вниманию

    Репозиторий проекта - Please login or register to view links.

    Wiki - Please login or register to view links

    Все ошибки и пожелания по данной автоматике отправляем на почту incoming+HBPro/Uniholic_v3@gitlab.com. Обязательно будем устранять и развивать :компик:.

    Please login or register to view links

    Please login or register to view links

    Please login or register to view links

    Please login or register to view links




    Please login or register to view links

    Please login or register to view links
     

    Attached Files:

  2. VInnyPooh1000

    VInnyPooh1000 Новенький

    Joined:
    17.03.2017
    21
    5
    омрон умеет только переменку комутировать, для постоянки надо реле.
     
  3. rfialak13

    rfialak13 Новенький

    Joined:
    26.09.2016
    17
    0
    Имя:
    Роман
    У меня насос на 12 вольт ,какое нужно на него реле?
    --- сообщения объединены, Nov 11, 2020, дата первого сообщения: Nov 11, 2020 ---
    Если можно вставте ссылку где можно купить,только по России,на Али не судьба ,я с Крыма а на нас действуют санкции (((
     
  4. Ярик

    Ярик Новенький

    Joined:
    24.09.2020
    12
    1
    Имя:
    Ярослав
    Например вот Please login or register to view links как раз два канала на насос и клапан
     
    rfialak13 likes this.
  5. rfialak13

    rfialak13 Новенький

    Joined:
    26.09.2016
    17
    0
    Имя:
    Роман
    а можно подключить насос на 12 в к твердотельном реле Omron через блок питания от 220в на 12в?система будет работать?
     
  6. VInnyPooh1000

    VInnyPooh1000 Новенький

    Joined:
    17.03.2017
    21
    5
    в принципе да. у меня на базе этого контроллера пивоварня сделана, только вместо насоса у меня мешалка. ближайшую варку хочу попробовать через контроллер подключить, т.к. только купил блок питания, до этого мощный лабораторный блок питания был, эго точно не потянул бы омрон. есть вероятность что пусковой ток блока питания или варистор на плате (зелененький на плате) или симистор внутри омрона сожжет, но это покажет варка, в крайнем случае ничто не мешает попробовать, и сказать другим сработало или нет. если сгорит омрон нично не помешает включить отдельно в розетку и закончить варку.
     
    rfialak13 likes this.
  7. rfialak13

    rfialak13 Новенький

    Joined:
    26.09.2016
    17
    0
    Имя:
    Роман
    а вот это подойдет для управления насосом на 12 в?Please login or register to view links
    --- сообщения объединены, Nov 14, 2020, дата первого сообщения: Nov 14, 2020 ---
    спасибо Ярик за ссылку и помощь!
    --- сообщения объединены, Nov 14, 2020 ---
    Мне советуют ставить реле на 12 в Please login or register to view links
    --- сообщения объединены, Nov 14, 2020 ---
    вот ннашел на странице в ВК сайта схему что по ней скажите...Please login or register to view links
    --- сообщения объединены, Nov 14, 2020 ---
    интересно на сколько Ватт надо брать блок питания на 12 в?
     

    Attached Files:

  8. VInnyPooh1000

    VInnyPooh1000 Новенький

    Joined:
    17.03.2017
    21
    5
    на схеме из вк указано четко, что насос 220в переменки. модуль с полевиком это альтернатива реле механическому, если очень будет напрягать щелканье в момент коммутации. мощность блока питания непосредственно зависит от мощности насоса. если припустить что насос 40вт то блок питания надо брать с запасом на 60вт (12А 5А) чтобы он работал не в критическом режиме, и соответственно меньше грелся.
     
  9. rfialak13

    rfialak13 Новенький

    Joined:
    26.09.2016
    17
    0
    Имя:
    Роман
    . У меня будет стоять такой насос :
    1 044,04 руб. 49%OFF | Солнечный циркуляционный насос для воды, Бесщеточный Водяной насос, 12 В постоянного тока, 600 л/ч, водонепроницаемая вилка IP68
    Please login or register to view links
     
  10. VInnyPooh1000

    VInnyPooh1000 Новенький

    Joined:
    17.03.2017
    21
    5
    ну он имеет 10вт заявленную мощность. Должно хватить 25вт блока питания (12в 2а), и эту парочку омрон по идее переварит. менее мощный блок питания я бы не стал брать, ибо при пуске возможен вход бп в защиту. сталкивался с таким, что недорогой бп при номинальной нагрузке уходил в защиту пока моторчик не развивал обороты, т.к. при пуске двигатели имеют повышенное потребление.
     
  11. Вячеслав Алф

    Вячеслав Алф Новенький

    Joined:
    06.04.2020
    4
    0
    Дружище выручай! Я тоже брал клон у Dragon для пива и самогона. Помоги мне разобраться, как делать дробную перегонку. Я делаю так: прохожу по паузам по минуте, далее дохожу до варки. Когда сс доходит до кипения ставлю мощность тэна до 50%, начинается захлеб колонны. Убираю мощность до 45% - процесс кипения вообще прекращается. На 50 опять начинается захлеб.
     
  12. HOMEr

    HOMEr Участник

    Joined:
    17.11.2017
    45
    30
    Имя:
    Максим
    В разрыв цепи поставить дополнительный регулятор РМ-2 например
     
  13. GREY

    GREY Участник

    Joined:
    06.11.2017
    46
    5
    Имя:
    Сергей
    Какая мощность тэна
     
  14. Вячеслав Алф

    Вячеслав Алф Новенький

    Joined:
    06.04.2020
    4
    0
    тен 3 кВт такой: Please login or register to view links
    --- сообщения объединены, Nov 26, 2020, дата первого сообщения: Nov 26, 2020 ---
    Спасибо. Скорее всего так и надо будет сделать
     
  15. Aleshachka

    Aleshachka Новенький

    Joined:
    23.03.2020
    13
    2
    Имя:
    Алексей
    Да там все просто, никаких доп регуляторов не нужно, все прекрасно регулируется самой автоматикой! В настройках ставлю добавление солода 20 градусов, без пауз, время кипения 250 мин. К градусам 70-75 снижаю мощность до 40-45%, когда побежали первые капли, дефлегматор на максимум и минут 20 работу на себя, после добавляю мощности немного для отбора голов (узла отбора еще нет), тело - добавляю до %60-70, никаких захлебов! Странно, что имеет место быть, может что в настройках тэна?!
     
  16. Вячеслав Алф

    Вячеслав Алф Новенький

    Joined:
    06.04.2020
    4
    0
    Спасибо большое. Наверное надо получше поизучать ПИД параметры, может в них дело.
     
  17. Ers

    Ers Admin Staff Member

    Joined:
    02.01.2012
    1,181
    281
    Имя:
    Иван
    Вячеслав Алф поставь шаг дискретизации 2000 и протестируй отдельно на воде
     
  18. Александр02

    Александр02 Новенький

    Joined:
    31.08.2020
    11
    1
    Всем привет подскажите что бы мне подключить насос на 12в. нужно купить реле Please login or register to view links покупал Please login or register to view links сейчас насос стоит на 220в. и где схему подключения можно посмотреть?
    --- сообщения объединены, Dec 4, 2020, дата первого сообщения: Dec 3, 2020 ---
    На форуме не кого нет что ли?
     
  19. Phantom

    Phantom Active Member

    Joined:
    11.05.2014
    490
    141
    Имя:
    Олег
    Проще, дешевле и универсальнее будет к существующему выходу 220В насоса подключить блок питания 220-12В, а уже к нему новый насос на 12В. В любой момент можно будет вернуться к старому насосу.
    Если блок собран на базе готовой платы Uniholic v3, то ничего выдумывать не нужно. На ней уже есть всё необходимое. Нужно просто подать 12в на плату и переподключить провода разъема насоса на другой клеммник, поменять номер порта в настройках.
     
    Александр02 likes this.
  20. Александр02

    Александр02 Новенький

    Joined:
    31.08.2020
    11
    1
    Спасибо за ответ! Да блок собран на базе готовой платы Uniholic v3. Но видимо будет проще для для меня подключить блок питания 220-12В потому как переподключить провода разъема насоса на другой клеммник, поменять номер порта в настройках я не смогу так как не знаю как это сделать. Инструкции не где нет.
     
  21. Phantom

    Phantom Active Member

    Joined:
    11.05.2014
    490
    141
    Имя:
    Олег
    Набросал схему подключения. Номер порта пока сказать не могу
     

    Attached Files: