1. Уважаемые форумчане! Убедительная просьба, используйте наиболее подходящие темы для своих сообщений. Спасибо за понимание.
    Dismiss Notice

WiFi Автоматика для пивоварни на ESP8266

Discussion in 'Автоматика' started by HBPro, Aug 23, 2015.

  1. HBPro

    HBPro Admin Staff Member

    Joined:
    10.02.2012
    1,102
    397
    :компик:Мы не стоим на месте, мы развиваемся и пытаемся идти в ногу со временем. :)
    Представляем Вашему вниманию

    Репозиторий проекта - Please login or register to view links.

    Wiki - Please login or register to view links

    Все ошибки и пожелания по данной автоматике отправляем на почту incoming+HBPro/Uniholic_v3@gitlab.com. Обязательно будем устранять и развивать :компик:.

    Please login or register to view links

    Please login or register to view links

    Please login or register to view links

    Please login or register to view links




    Please login or register to view links

    Please login or register to view links
     

    Attached Files:

  2. Ers

    Ers Admin Staff Member

    Joined:
    02.01.2012
    1,180
    280
    Имя:
    Иван
    контакт, или где-то нет, или залип

    если собрано согласно схемы - то номера портов по порядку 0, 1, 2, уровни обычно в HIGH, а там если будет работать инверсно, то необходимо поменять на LOW
     
  3. luzer83

    luzer83 Новенький

    Joined:
    11.02.2016
    13
    5
    Имя:
    Марина
    Спасибо
     
  4. sechevoy

    sechevoy Участник

    Joined:
    15.05.2017
    43
    1
    Если не сложно, выложите данную прошивку в шапку. Уверен многие пользователи ПВК будут благодарны за неё. Сам бился с ПИД-параметрами и никак не решил проблему инерционности. Подробнее свои эксперименты описывал в теме про ПИД.
     
  5. MrDanger

    MrDanger Участник

    Joined:
    25.03.2017
    83
    2
    Привет всем! Хотелось бы вот какие функции:
    1. на этапе фильтрации с поддержание температуры 78°С, я делаю насосом циркуляцию суслав начале минут на 5-10, приходится вручную температуру отслеживать.
    2. у меня не запускается отсчет варки,почему-то на 2х термодатчиках температура кипа не доходит до 95, 93-94гр... остальные температуры правильно отсчитывает(проверял термометрами разными). Может реально будет сделать ручную установку температуры кипа?
    3. Отслеживание температуры охлаждения-сигнал при достижении нужной, ранее выставленной, температуры.
     
  6. yasen

    yasen Новенький

    Joined:
    25.11.2014
    8
    1
    Нет уж, сперва off-line режим и дистиляцию, пожалуйста! :)
     
  7. buc

    buc Участник

    Joined:
    08.08.2015
    67
    17
    Имя:
    Игорь
    и ещё ректификацию:oops:
     
  8. MrDanger

    MrDanger Участник

    Joined:
    25.03.2017
    83
    2
    Вот уж нет уж. Топик какой? Автоматика для пивоварни, рект и дист потом, это допопции.
    А мое предложение-насущное, не затереть и не отфильтровать и не вскипятить нормально, приходится перезапускаться с новым рецептом...
    И офлайне у меня в этот раз нормально все отработало... даже удивлен, не подрубался к вифи и все нормально работало в плане оффлайна.
     
  9. RDVRU

    RDVRU Active Member

    Joined:
    09.08.2017
    359
    29
    Имя:
    Дмитрий
    Прям чудеса! В офлайне работает, но зато не затерает, не фильтрует и не кипятит
     
  10. MrDanger

    MrDanger Участник

    Joined:
    25.03.2017
    83
    2
    ЗатИрает, где написано, что не затирает?..
    А фильтрации, а точнее циркуляции перед фильтрацией-нет такой функции, и кип не отсчитывает до 95гр, а у меня доходит термометр до 94.5...
    Чтобы запустить рецепт и отредактировать-не нужен был комп все с тача завелось...
     
  11. Айназ

    Айназ Новенький

    Joined:
    08.05.2018
    12
    0
    Имя:
    Айназ
    привет всем ! подскажите пожалуйста , кипячение начинается с 94гр-95гр , автоматика видимо настроена на 100г , и кяпечение не начинается так как максимально набирает 97.8гр и бурлит во всю, как можно перенастроить на 95градусов.
     
  12. Ers

    Ers Admin Staff Member

    Joined:
    02.01.2012
    1,180
    280
    Имя:
    Иван
    Сто раз писал:
    старт кипячения отсчитывается сразу при превышении 98 градусов или через 10 минут после превышения 90 градусов. Данные параметры не настраиваются.
    А быстро набирает т.к. избыточной мощности врезан тэн
     
  13. Айназ

    Айназ Новенький

    Joined:
    08.05.2018
    12
    0
    Имя:
    Айназ
    п
    понял, спасибо.
     
  14. MrDanger

    MrDanger Участник

    Joined:
    25.03.2017
    83
    2
    Прошу прощения, упустил.
    А что насчет циркуляции для бОльшего "осветления" и контроля охлаждения?:oops::whistle:
     
  15. Ers

    Ers Admin Staff Member

    Joined:
    02.01.2012
    1,180
    280
    Имя:
    Иван
    А поподробнее? Про такую хотелку никто ранее не заявлял.
     
  16. MrDanger

    MrDanger Участник

    Joined:
    25.03.2017
    83
    2
    Как затирание заканчивается, я включаю насос и циркулирую сусло сверху вниз малым напором(у меня самопал по типу грандфазера, сусло через солод циркулирует сверху вниз, не как на Баварии снизу в верх в корзине), таким образом мелочевка остаестя в корзине, а сусло больше осветляется, почти прозрачное становится, этот процесс занимант 5-20 минут, но температура падает, тк поддержания ее при фильтрации нет. еприходится все тормозить скидывать рецепт и вручную вкл/выкл тен и насос. Потом забивать рецепт варки, в параметрах затирания ставлю время 0.
    Хотелось бы функцию фильтрация/циркуляция, просто после затирания остановка всего процесса, поддержание температуры 78гр и возможность вкл/выкл насоса вручную, кому не надо, тот просто жмет кнопку далее и "проматывает" функцию...
     
  17. blood

    blood Новенький

    Joined:
    02.11.2014
    10
    0
    Уважаемые разработчики, а можно запилить веб интерфейс в саму автоматику, как это реализовано в brewpi? Что бы автоматика сама была сервером, при отсутствии инета, было бы очень не плохо
     
  18. Ers

    Ers Admin Staff Member

    Joined:
    02.01.2012
    1,180
    280
    Имя:
    Иван
    Можно и такое будет в новой версии.
     
  19. ЕвгенийBEER

    ЕвгенийBEER Новенький

    Joined:
    05.05.2016
    26
    10
    Имя:
    Евгений
    У меня получилось вот так
     

    Attached Files:

  20. GREY

    GREY Участник

    Joined:
    06.11.2017
    46
    5
    Имя:
    Сергей
    --- сообщения объединены, Jul 17, 2018, дата первого сообщения: Jul 17, 2018 ---
    Такая пивоварня получилась
     

    Attached Files:

    ЕвгенийBEER and DioVi like this.
  21. blood

    blood Новенький

    Joined:
    02.11.2014
    10
    0
    Новая версия будет на прежнем железе?