    К сожалению в электронике не разбираюсь :( но допилить реле очень хочется.
    вот такой кодёр подойдёт Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок! и 10 в и 100микрофарад? разновидностей - ужас сколько.
    и вот такие диоды Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок! HER208 / Galaxy / DO-15 Диод 1000V 2A 75ns высоко-эффективн. ?

    Можно будет поставить на реле такое ?
    [​IMG]
    --- сообщения объединены, 3 сен 2015, дата первого сообщения: 25 авг 2015 ---
    сделал шунт на 1500пФ+160Ом = сбои.
    поставил шунт на 1200пФ+160Ом = Сбои.
    Отчаялся и начал загибать\гнуть провода, немного перенёс реле. Добился - периодических сбоев. Возникают или в момент включения блока, или в конце "прогона" насоса перед автоматической варкой - лечится выключением блока и повторным включением с возобновлением прерванного процесса.
    Расчёт параметров для насоса брал на другом форуме в теме-Ардуино в пивоварении
    автор mishgan

    Пока что удовлетворён - но буду искать твердотельное реле
     
  2. Yuriiv

    Yuriiv Active Member

    Регистрация:
    19.02.2014
    429
    175
    Я вам удивляюсь, уже все давно найдено, вернитесь на страничку назад. ;)
     
  3. Алексей Ма

    Алексей Ма Участник

    Регистрация:
    06.07.2015
    61
    10
    Неправильно. Всё не правильно.
    Помеху создаёт насос. Не реле. Включение насоса не в "ноле", а абы когда (электромагнитное реле включается именно так), создаёт в питающей сети 220в помеху, которая "пролазит" через БП Ардуины и у процессора подвисает мозг (привет фазовоимпульсному управлению в частности). LC фильтр перед БП решает проблему. Или твердотелка с Зерро-кроссом (что подтверждает ваш же опыт применения подобного реле). Но фильтр лучше устанавливать всегда, т.к. помимо насоса в это время может включиться, например, стиралка или др. электроприбор с хреновой ЭМС.
    Если уж хотите обвешать реле диодами (а по фен-шую так и надо), то диод включают параллельно катушке реле, но в обратном (противоположном протеканию тока) направлении. Это делается для того, чтобы при ВЫКЛЮЧЕНИИ катушки реле, противо ЭДС, создаваемая индуктивностью катушки, не выбила транзистор, который коммутирует эту самую катушку. В качестве шунтирующего диода вполне достаточно "копеечного" 1N4001-1N4007, коих в любой технике (и в грозозащите тоже), как навоза за баней. А если всё-таки приспичило именно импульсные диоды (ну, вот так захотелось), тогда уж супрессор, типа 1,5КЕ15СА. Но это излишне.
     
    Последнее редактирование: 3 сен 2015
  4. Traector

    Traector Участник

    Регистрация:
    17.11.2014
    72
    14
    не совсем понимаю к чему отсылка? :)
    к замене реле ? да я понимаю, что ТТ лучше установленного. Или какое именно лучше взять? так вроде любое ТТ с нужными параметрами подойдёт (конкретно KSD203AC2 nen - Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок! стоит дороговато) взял s202t02
     
    Последнее редактирование: 4 сен 2015
  5. mihase

    mihase Active Member

    Регистрация:
    19.02.2015
    122
    74
    Имя:
    Виталий
    Абсолютно верно. Реле такого рода помехи не может создать. Помимо диодов, вопрос решается элементарно,
    припаиванием помехоподавляющего конденсатора 16265869.jpg , параллельно, где провод от насоса подключатся к реле.
     
  6. Евгений1986

    Евгений1986 Новенький

    Регистрация:
    21.12.2014
    1
    0
    У меня была проблема сбоя экрана при включении охлаждающего кулера. Решил проблему припаяв параллельно выключателю резистор, который как бы гасит скачки. В переменном токе ставится конденсатор.