1. Уважаемые форумчане! Убедительная просьба, используйте наиболее подходящие темы для своих сообщений. Спасибо за понимание.
    Скрыть объявление

Коммутация нагрузки - SSR или механическое реле

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем qwert, 24 ноя 2016.

  1. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
    твердотельные SSR реле меня немного пугает потому что нагревается, видел на али рее 3 вольта эл. механическое пускай оно соединяет контакты магнитного пускателя, повесить Конденсатор от помех . Как вы думаете ?
     
  2. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    От насоса реле не нагреется. От тена уже в зависимости от мощности будет нагрев и потребуется охлаждение, но это гораздо проще, удобнее и надежнее чем схема из механического реле и пускателя. Алгоритм PID будет часто включать и выключать, что достаточно быстро износит механику, а на SSR это не влияет.
     
  3. mishgan

    mishgan Active Member

    Регистрация:
    29.04.2014
    255
    77
    У меня механическое реле c подключенным насосом глушило сигнал wifi.
     
  4. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
    --- сообщения объединены, 24 ноя 2016, дата первого сообщения: 24 ноя 2016 ---
    Спасибо конечно, что ответили, но я хотел послушать к чему может привести, но от пускателя я отказываться не буду, если только это не приведёт отказа электроники (зависания и так ….) реле стоит копейки, а пускателей на работе у электриков тоже навалом.
     
  5. Andynovosib

    Andynovosib Active Member

    Регистрация:
    08.02.2014
    371
    28
    Так и твердотельное не очень дорого, а если его собрать на рассыпухе самому, так и еще дешевле
     
  6. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
    твердотельные SSR реле меня немного пугает потому что нагревается
     
  7. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    компы тоже греются, их же не боишься?
     
  8. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
    твердотельные SSR реле+радиатор+вентилятор питания вентилятора. $???
     
  9. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    qwert какую нагрузку ты хочешь коммутировать?
     
  10. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
  11. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    На 2,5 кВт будет выделяться ~10 Вт тепла, который с легкостью рассеет без вентилятора небольшой стандартный алюминиевый радиатор. Можно за копейки найти или на рынке или среди компьютерных. Проверенно всеми, так что смысла изобретать нет.
     
  12. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
    10 вт это в градусах примерно?
     
  13. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    красное с квадратным будем сравнивать?
     
  14. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
  15. Severniy16

    Severniy16 Новенький

    Регистрация:
    20.08.2016
    11
    2
    IMG_20160927_025010.jpg Использую радиатор от куллера старого процессора Celeron, ТЭН 2,5 кВт, на практике радиатор нагревается максимум до 62 градусов при наборе температуры кипения сусла, но по достижению данной температуры начинает работу ПИД регулятор и температура падает до 59 град и держится на этом значении до конца процесса варки. По паспорту макс. рабочая температура твердотельного реле 80 град. Не стал заморачиваться с установкой вентилятора. В месте соприкосновения реле и радиатора нанес недорогую термопасту для компьютерного процессора.
     
  16. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    qwert механика работать будет, но в данной случае SSR выигрывает по удобству. Собирай и смотри, если у тебя "бесплатные" комплектующие, чего голову пытать, если практика все покажет, заодно потом поделишься своим опытом с форумчанами ;)
     
  17. qwert

    qwert Участник

    Регистрация:
    20.11.2016
    31
    0
    Имя:
    Владимир
    А почему вы так твердотельные SSR реле любите, что это самый верный способ подключения?
     
  18. Константин Ерошенко

    Константин Ерошенко Active Member

    Регистрация:
    25.09.2014
    211
    44
    Потому что чем проще схема - тем лучше. Поставив один SSR получаем рабочую схему. В вашем варианте, вместо одного устройства, получается два. Зачем все усложнять?
     
  19. Andynovosib

    Andynovosib Active Member

    Регистрация:
    08.02.2014
    371
    28
    Готовый куллер с вентилятором от любого процессора решает проблему перегрева легко и надежно. По питанию вентилятора - все равно схему питать чем-то надо, так за одним и его можно.
     
  20. Ers

    Ers Admin Команда форума

    Регистрация:
    02.01.2012
    1.177
    280
    Имя:
    Иван
    qwert при использовании контактора (халявного) тебе тогда лучше взять Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок! (обрати внимание чтобы управлялось высоким уровнем). Один канал на насос, а второй на управление контактором. Охлаждать тебе их не потребуется и не будет механического реле, которое не предназначено для частого щелканья, в отличии от контактора. И опять же не будет электромагнитных помех. От 3.3 вольт оно тоже будет работать.
    Smart-Electronics-2-Channel.jpg