    Добрый день пивовары!
    Мой коллега занимается пивоварением и попросил меня собрать ему автоматику.
    Я посмотрел многие проекты но они не все удовлетворяли по функционалу ( помимо пива нужно "гнать" и другие напитки).
    По этому я решил сам написать программу (так-как только она требует изменения)
    На данном этапе почти закончена часть пивоварения, отдельное управление тэнами, настройка часов.
    В процессе настройка пид, управление насосом.
    В перспективе сохранение и чтение рецептов с карты памяти, настройка насоса.

    На данный момент есть следующие вопросы:
    1. Режим работы насоса при варки пива.
    2. Время отсчета засыпки хмеля : от начала кипения или от предыдущей засыпки.

    Ну и небольшое видео


    --- сообщения объединены, 23 сен 2016, дата первого сообщения: 23 сен 2016 ---


    Сижу рисую экран кипячения возник вопрос: Нужно-ли отображения температуры если мощностью тэнов управляем сами?
     

    Вложения:

    • IMG_20160923_214755.jpg
      IMG_20160923_214755.jpg
      Размер файла:
      754,5 КБ
      Просмотров:
      712
    • cxem.gif
      cxem.gif
      Размер файла:
      182,8 КБ
      Просмотров:
      188
    sergey154 и panteak нравится это.
  2. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
  3. shameless

    shameless Новенький

    Регистрация:
    09.06.2017
    29
    1
    А эту ошибку как победить?:

    Код:
    D:\Arduino\BreweryArduino-master\Code\BreweryArduino\BreweryArduino.ino:14:21: fatal error: pitches.h: No such file or directory
    
     #include "pitches.h"
    
                         ^
    
    compilation terminated.
    
     
  4. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
  5. shameless

    shameless Новенький

    Регистрация:
    09.06.2017
    29
    1
    Теперь пищит на 9-й ноге((
    --- сообщения объединены, 27 авг 2017, дата первого сообщения: 27 авг 2017 ---
    Видимо дело в пищалке. Завтра на работе утащу пищалку из системного блока.
    --- сообщения объединены, 27 авг 2017 ---
    Подключил другую пищалку от термореле, и о чудо, всё работает как надо. Целый день коту под хвост из-за этого.
     
  6. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
  7. moct05

    moct05 Участник

    Регистрация:
    22.11.2016
    105
    2
    Имя:
    Станислав
    Проверь подключение. На него нужно подать отдельно питание и управляющий конец на пин пищалки. Тоже был такой косяк.
     
  8. shameless

    shameless Новенький

    Регистрация:
    09.06.2017
    29
    1
    А для чего насос между паузами выключается на короткий промежуток времени? В чем смысл?
     
  9. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Для индивидуальной настройки каждого этапа варки.
     
  10. shameless

    shameless Новенький

    Регистрация:
    09.06.2017
    29
    1
    А, это происходит смена режимов насоса, если они настроены? Просто в этот момент вода из бункера начинает течь в обратную сторону, это не плохо для фильтрации?
     
  11. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Первое да, второе не понял :)
    --- сообщения объединены, 30 авг 2017, дата первого сообщения: 30 авг 2017 ---
    Если это так критично для Вас "в этот момент вода из бункера начинает течь в обратную сторону" то ставьте обратный клапан. Я Всего лишь написал программу под желания людей....сам не варил :-(
     
  12. shameless

    shameless Новенький

    Регистрация:
    09.06.2017
    29
    1
    Да я сам на клоне ещё не варил. Просто интересуюсь.
    --- сообщения объединены, 30 авг 2017, дата первого сообщения: 30 авг 2017 ---
    В принципе, когда насос "отдыхает" наверное происходит тоже самое. Так что, все ок.
     
  13. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
  14. ALEXANDR77

    ALEXANDR77 Active Member

    Регистрация:
    17.01.2017
    482
    167
    Имя:
    Александр
    Вот и прошло лето, температура в местах варки пива снизилась. Появилась необходимость накрывать пивоварню крышкой, для уменьшения времени нагрева между паузами и времени нагрева до кипения (при слабом ТЭНе можно долго ждать закипания без крышки). При закипании сусла происходит короткий сигнал, а желательно иметь бесконечный, он напомнит что нужно снять крышку и установить режим кипения (у меня обязательно первые 10 мин на 100% без крышки). Если прозевать этот момент то происходит выкипание сусла из под крышки и заливка пивоварни, автоматики и кухни липким суслом.
     
  15. автоэлектрик

    автоэлектрик Участник

    Регистрация:
    13.04.2017
    36
    0
    Николай, а клапана охлаждения в скетче еще не прописывали?
     
  16. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Нет еще, я пока погружен в breweryarduinobutton.
     
  17. автоэлектрик

    автоэлектрик Участник

    Регистрация:
    13.04.2017
    36
    0
  18. Shunemann

    Shunemann Новенький

    Регистрация:
    24.07.2017
    12
    1
    Николай, в будущем будете добавлять железо к данному проекту типо - wifi передатчика для заливки рецептов и вывода данных о варки на экран пк ?
    Интересно узнать весь план проекта. :)
     
  19. Docent

    Docent Well-Known Member

    Регистрация:
    21.04.2014
    1.122
    36
    Только зачем все это надо?
     
  20. Shunemann

    Shunemann Новенький

    Регистрация:
    24.07.2017
    12
    1
    Чтоб заливать рецепты на cd карту на прямую через wifi. Это же удобно! Тем более всегда прикольно проверить процесс не поднимая жопы с дивана. ИМХО
     
  21. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    На счёт удаленного доступа вряд-ли, мало места осталось, из глобальных задумок :
    • Сигнал на клапан "Вкл .охлаждение"
    • Сигнал для "устройства автоматического вноса хмеля" (перспектива)
    • Второй датчик температуры
    • Ну и возможно сигнал на второй тэн
    Остальное по мелочи будет добавляться
     
    RDVRU, ALEXANDR77 и Shunemann нравится это.