1. Уважаемые форумчане! Убедительная просьба, используйте наиболее подходящие темы для своих сообщений. Спасибо за понимание.
    Скрыть объявление

BrewerArduinoButton

Тема в разделе "Автоматика", создана пользователем Николай Дементьев, 21 мар 2017.

  1. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Да, провожу оптимизацию кода + перевод на английский (пока).
     
  2. rdh90

    rdh90 Участник

    Регистрация:
    25.10.2017
    110
    10
    Имя:
    Владимир
    ПИ режим убил ТЭН. Вчера варил в ручном режиме , до этого пользовался пивоварней 2 года. Дрочилка Пи режима угробила ТЭН, чего я и ожидал, благо при покупке брал два. ТЭН 3 квт. А суть такова, нежели выключателем включать кратковременно и выключать лампочку в хватере, то ей жить не долго - тут же сдохнет. Теория такова : сопротивление в холодном режиме лампочки, что и ТЭНа, мало, раз в 10 меньше ( а то и больше зависит от материала спирали), соответственно при подключении холодной спирали к к сети220в, ток соответственно на ту же величину больше.. . При регулировке мощности твердотельным реле, напряжение на ТЭН должно плавно увеличиваться, да так, чтобы он успел набрать температуру не за микросекунду, а 5 - 10 секунд, тогда будет служить долго. При регулировке фазовым регулятором, мы крутим курдель, и плавненько его добавляем. Надо применять Твердотельное реле не DA, а серии LA и соответственно ПРОГу писать под него. Выход: Я старый фазовый регулятор подключу последовательно с ТТ реле и того же советую другим. Неудобство - подкручивать регулятор, в зависимости от режима варки.. .
     
  3. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Какого типа реле у Вас установленно?
    --- сообщения объединены, 30 ноя 2017, дата первого сообщения: 30 ноя 2017 ---

    1. При первом включении (когда тэн холодный) мощность выдаётся на 100%, что соответствует постоянно включенному реле (при этом включение происходит через ноль)
    2. После того как начинает работать ПИ режим тэн не холодный и соответственно сопротивление спирали уже отличное чем на холодном.
    3. Если Вы посмотрите график (вторая страница Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!) работы реле LA и DA, то разница будет в том, что DA дёргает через ноль и даёт полное напряжение, а LA дёргает от нуля и выше и даёт частичное напряжение.
     
  4. rdh90

    rdh90 Участник

    Регистрация:
    25.10.2017
    110
    10
    Имя:
    Владимир
    Я это понимаю, но напряжением регулировать надежнее и это "продляет" жизнь ТЭНа, так было у меня, помеху давил простой намоткой 2-3 витков просунутового через ферритовое кольцо силового провода, идущего от регулятора. Пи режим если из 50 амплитуд в секунду, к примеру, будет через одну ,т.е. 25 как бы герц,( выдавать 50% мощность), то ТЭН не будет остывать, а так как он в жидкости, при той регулировке, что в проге, он остывает, по лампочке освещения в квартире видно- мигает. Или я просто не правильно настроил ПИ режем, чет не понял, то глубоко извиняюсь. А реле серии VA, VD и LA, все равно лучше для ТЭНа, и в этом меня не переубедит никто, да и работал он у меня долго, о чем и показала практика.
    --- сообщения объединены, 30 ноя 2017, дата первого сообщения: 30 ноя 2017 ---
    --
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь для просмотра ссылок!
     
  5. Yan

    Yan Новенький

    Регистрация:
    21.10.2017
    2
    0
    Николай у меня вопрос , у вас насос на 220 в или 12 в вопрос если у меня насос на 220 в то мне нужен твердотельное реле на 40 ампер или можно использовать 5в механическое реле , прошу прощение за глупый вопрос ?
     
  6. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Обновил тестовые прошивки, доступны 1 и 2 режимы тэнов, тэн№2 на 44 пине
    По тестируйте пожалуйста особенно 44.
    Увеличил скорость ШИМ то же
    --- сообщения объединены, 1 дек 2017, дата первого сообщения: 1 дек 2017 ---
    Тэн №2 во втором режиме на поддрежке при кипячении
     
  7. RDVRU

    RDVRU Active Member

    Регистрация:
    09.08.2017
    359
    28
    Имя:
    Дмитрий
    0EC519D6-410D-417A-B09F-600A99952B17.jpeg
    У меня насос на 220 вольт, использую механическое реле на 10 ампер( синенькое)
     
  8. Andrei50

    Andrei50 Участник

    Регистрация:
    02.09.2016
    177
    12
    Имя:
    Андрей
    Николай а возможно управять клапаном вручную?
     
  9. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    С какой целью?
     
  10. Andrei50

    Andrei50 Участник

    Регистрация:
    02.09.2016
    177
    12
    Имя:
    Андрей
    Хмелевая пауза
    --- сообщения объединены, 2 дек 2017, дата первого сообщения: 2 дек 2017 ---
    Еще один вопрс Николай. В настойках датчиков никак не могу включить и выключить датчик ?
     
  11. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Нужно выделить второй датчик стрелка вниз
    --- сообщения объединены, 2 дек 2017 ---
    Когда она (хмелевая пауза) происходит .. какие параметры?
     
  12. Andrei50

    Andrei50 Участник

    Регистрация:
    02.09.2016
    177
    12
    Имя:
    Андрей
    хмелевая пауза 70-80 градусов 30-60 минут.
     
  13. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
  14. Алексей Гальчанский

    Алексей Гальчанский Новенький

    Регистрация:
    02.04.2017
    2
    1
    выдержуется 30-40 мин. до температуры 70-60°С ,а потом вктючается охлаждение. я так понимаю.
     
  15. Andrei50

    Andrei50 Участник

    Регистрация:
    02.09.2016
    177
    12
    Имя:
    Андрей
    Охладить до 80 засыпать хмель и выдержать. Цель аромат.
     
  16. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Охлаждаем до 70, откл. Охлаждение на 30 минут, а потом вкл. Охлаждение до заданной температуры.
    --- сообщения объединены, 2 дек 2017, дата первого сообщения: 2 дек 2017 ---
    Ну это в принципе не очень сложно.
    Так что думаю реализую.
     
  17. rdh90

    rdh90 Участник

    Регистрация:
    25.10.2017
    110
    10
    Имя:
    Владимир
    поддерживаю
     
  18. Andrei50

    Andrei50 Участник

    Регистрация:
    02.09.2016
    177
    12
    Имя:
    Андрей
    Тоже поддерживаю.
     
  19. Николай Дементьев

    Николай Дементьев Well-Known Member

    Регистрация:
    01.09.2016
    1.294
    210
    Сделал индикацию запрета редактирования мощности при кипячении
    1512252344177306106882.jpg
     
  20. Andrei50

    Andrei50 Участник

    Регистрация:
    02.09.2016
    177
    12
    Имя:
    Андрей
    Стрелка вниз при переключении помогла видно плохо смотрел видео.Может в будуещем написать инструкцию